Can en hvid (eller anden farve) ledning bemærkes for at fungere som en jordingsleder?

1

I et spørgsmål vedrørende tilslutning af en enhed med en 6-20P-stik (240V Ground + 2 Hots ) i en 10-30R (120 / 240V Neutral + 2 Hots) beholder, foreslog jeg at udskifte udløbet med en 6-20R og bruge den eksisterende neutrale ledning som jord (flytte den til den passende jordbus, hvis det er nødvendigt) ved at markere det som en jord i begge ender.

Jeg ved, at det er ok at markere hvid ledning med sort tape eller en markør , når ledningsskaberne skifter, men jeg kan Der er ikke nogen henvisning, der siger, at det er ok at bemærke hvid eller sort (eller anden farve) som en jordingsleder.

Er det nogensinde kodekompatibelt at markere småmålere (det vil sige 10 til 14 AWG) isolerede ledninger som jord, eller skal det altid være blott eller grønt? Jeg ved, at der kan være forskellige regler for større gauge-tråd, så dette spørgsmål drejer sig især om mindre gauge-ledninger.

    
sæt Johnny 24.01.2016 / 19:57

2 svar

7

Til min forståelse, nr.

250.119 Identification of Equipment Grounding Conductors. Unless required elsewhere in this Code, equipment grounding conductors shall be permitted to be bare, covered, or insulated. Individually covered or insulated equipment grounding conductors shall have a continuous outer finish that is either green or green with one or more yellow stripes except as permitted in this section. Conductors with insulation or individual covering that is green, green with one or more yellow stripes, or otherwise identified as permitted by this section shall not be used for ungrounded or grounded circuit conductors.

Bemærk at 250.119 (A) og (B) gør gør det muligt at markere ledningen grønt ved terminering for ledninger større end 6 AWG.

    
svar givet 24.01.2016 / 20:14
0

I slutningen af dagen handler det om sikkerhed. Så det betaler sig at redegøre for brugerens viljestyrke. Hvis en kode overtrædelse af en type eller en anden er uundgåelig, er det et spørgsmål om mindst skade.

Lad os først se på 250.119.

250.119 Identification of Equipment Grounding Conductors. Unless required elsewhere in this Code, equipment grounding conductors shall be permitted to be bare, covered, or insulated. Individually covered or insulated equipment grounding conductors shall have a continuous outer finish that is either green or green with one or more yellow stripes except as permitted in this section. Conductors with insulation or individual covering that is green, green with one or more yellow stripes, or otherwise identified as permitted by this section shall not be used for ungrounded or grounded circuit conductors.

Min første læsning af "Kontinuerlig ydre beklædning" var "mere end det sædvanlige bånd af sort tape, du finder på switch-loops", f.eks. dækker ledningen med mange spiralbånd af elektrisk tape, maling eller krympeslange, i fuld længde er det synligt i en boks eller et juridisk splejsningspunkt. Med den opfattelse, at mærket overlever den slags håndtering, der ofte fjerner det sorte bånd. Det kan ikke være, hvad kode betyder, men nu, tilbage til vores endelige bruger, der vil løse sit problem ved en kodeforbrydelse eller en anden.

Begrundelsen for kode, der tillader undtagelse for meget tung ledning, synes at være, at meget tung ledning er dyr. Nå, hvis General Motors ikke har råd til at erstatte en 0000ga. wire simpelthen fordi den ikke er grøn, måske har Joe Poor ikke råd til at erstatte en 12ga.

Lad os se, hvordan denne begrundelse holder op imod kode.

250.119(A) Conductors Larger Than 6 AWG. Equipment grounding conductors larger than 6 AWG shall comply with 250.l19(A)(l) and (A)(2).

(1) An insulated or covered conductor larger than 6 AWG shall be permitted, at the time of installation, to be permanently identified as an equipment grounding conductor at each end and at every point where the conductor

Exception: Conductors larger than 6 AWG shall not be required to be marked in conduit bodies that contain no splices or unused hubs.

(2) Identification shall encircle the conductor and shall be accomplished by one of the following:

  • a. Stripping the insulation or covering from the entire exposed length
  • b. Coloring the insulation or covering green at the termination
  • c. Marking the insulation or covering with green tape or green adhesive labels at the termination

Forestil dig de tre forekomster af "større end 6 AWG" var ikke der. Hvis ja, ville dette tillade denne form for mærkning. Og det specifikt siger ikke "... og dette er ikke tilladt for < = 6 AWG." Men hvis koden betød, at de tre forekomster ville være overflødige. Det faktum at det er der indebærer forbuddet.

    
svar givet 25.01.2016 / 02:43