Adding mere til 125A Main Service

0

Jeg læste posten fra linket nedenfor. Jeg havde et spørgsmål med hensyn til denne diskussionslinie. Jeg kan poste der, men det var gammelt. Jeg har en GE main service box, 24 stillinger, der har en dobbeltpolet 125A hovedbryder.

Sammenligner bryderens amplæsninger til at diktere mine nuværende paneler total / mulig strømstyrke?

Der er i øjeblikket en 40 Amp dobbelt, der optager 4 slots på højre side for en el-komfur med stor størrelse. Der er 4 flere kredsløb til stik, og en regrigerator er på en af dem. Jeg vil tilføje en bortskaffer på køkkenkretsen, men det har kun de overliggende lysstik. Hovedtjenesten er for en 450sf lille lejlighed med et soveværelse, et bad og et køkken. Dens bliver renoveret, men budgettet er stramt.

Jeg vil gerne tilføje pauser til en 24Kw on demand vandvarmer og en lille split-enhed AC. Vandvarmer på 240V kræver to 60 amp brydere, og AC, MRCool, 18K BTU, vil kræve en 15A til 20A, dobbelt pol.

Kan den primære service, der aktuelt er i drift, rumme den ekstra belastning. Jeg ved, at breakers passer fint. Ser udførlig for mig.

    
sæt John Rost 12.11.2016 / 18:30
kilden

1 svaret

2

Breakers vil fysisk passe ind i panelet, men du vil nok begynde at trippe ting, når vandvarmeren tændes.

Ved 24 kW @ 240 V trækker den 100 A * alene. Tilføj i lys, beholdere, køleskab, eller især ovnen (trækker måske 30 A *), og du er godt over grænsen for 125 A hovedbryderen.

Hvis du vil installere denne vandvarmer, skal du opgradere hovedtjenesten - hvilket kan betyde, at du opgraderer tjenesteindgangskablerne fra hjælpeprogrammet, måleren, panelet, ledningerne fra måleren til panelet eller enhver kombination af ovenstående.

Installering af AC-enheden skal dog være mulig, da den er en lille enhed.

* vandvarmeren trækker ikke hele 100 A (eller ovnen 30 A) hele tiden. Afhængig af din indkommende vandtemperatur, varmtvandsindstillet temperatur osv., Kan det ikke have så meget strøm. Ovnen trækker kun 30 A, når alle brændere og ovnen er tændt. Når det er sagt, vil du ikke have tingene til at fungere ok om sommeren, men ikke om vinteren. Eller kun hvis du bruger 2 af brænderne i stedet for alle 4.

    
svar givet 12.11.2016 / 20:55