0

Min mor bor i en senior boliglejlighed. Bygningen og dens ledninger er mindst 40 år gamle. Hendes badeværelse har en switch, der styrer både en GFCI-udgang (top og bund) og spejllys. Derfor fungerer natlyset, der er tilsluttet GFCI-stikkontakten, kun, når spejllysene tændes. Hvis spejllysene er slukket, vil natlyset ikke fungere. Hvor dumt! Jeg vil have nattlyset til at fungere, selvom spejllysene er slukket. Lejligheden "elektriker" siger, at problemet ikke kan løses uden at rive ud mure. Kan det være sandt? Hvis ikke, hvordan ændrer jeg GFCI'en og / eller kontakten, så et natlys kan bruges som det var hensigten? Der er ingen andre lys eller udsalg i badeværelset.

    
sæt Aaron 07.07.2017 / 00:06
kilden

2 svar

0

Lejligheden "elektriker" er korrekt.

Foderet til beholderen går gennem kontakten. Sandsynligvis bliver tingene ikke efterladt, når nogen har forladt rummet. Jeg er enig i, at det ikke må være det, men du kan ikke ændre det.

Du kan udskifte kontakten (eller hvis "elektrikeren" erstatter den) med en tændt skifte eller en kombinationsknap / beholder som dette og led beholderen altid varm som den burde være. (Den tændte knap tændes, når kontakten er slukket.)

Uanset hvordan du kan have et natlys.

Lykke til og vær sikker!

    
svar givet 07.07.2017 / 11:59
0

Det eneste andet du kan gøre er at tilføje et nyt GFCI under kontakten eller bruge en kombinations GFCI / Switch kun til natlyset. Sørg for og få tilladelse fra husets elektriker eller få ham til at gøre det.

    
svar givet 07.07.2017 / 22:03