Questions vedrørende min plan for nyt 50A kredsløb (med billeder)

1

Oversigt

Billeder / diagrammer i slutningen. Jeg vil trække tilladelser og vil gerne gøre det korrekt. Jeg vil afbryde et ubrugt 40A kredsløb og udskifte det med et nyt 50A kredsløb til min garage for en NEMA 14-50 el-køretøj (Tesla) oplader. Kabelspecifikationerne fra Tesla siger at bruge en neutral ledning til NEMA 14-50. Dette kredsløb vil blive sendt ind for tidssætpriser, der er specifikke for det elektriske køretøj.

Plan

  • Jeg fjerner 40A dobbeltpolebryderen, dækker kredsløbets ledninger og installerer nye 50A dobbeltpolebryder
  • Jeg vil bruge 6-gauge THWN wire, fastgørelse til jordbjælke, neutral til neutralbøjle, en varm til hver side af 50A dobbeltbøsningsbryderen
  • Kredsløbet løber til ydersiden med LB'er ved hver udgang / indgang, passerer gennem PVC-ledning og en submeter på vej til garagen
  • Den løber gennem studs i garagevæggen og springer ud i plastikboksen til en NEMA 14-50 beholder

Spørgsmål:

  • Kører jeg individuelle isolerede ledninger, eller skal alle fire isolerede ledninger også være klædt? Forholder mig til mit næste spørgsmål vedrørende den neutrale ledning. Igen vil dette passere gennem en ydre raceway, så derfor en "våd placering". Jeg antager, at alle fire er klædt sammen.
  • Ledningsdiagrammet for submeteren har kun linjer trukket til de to hots. Jeg har trukket på, hvordan jeg tror, at det skal være ledningsnet. Neutrale omgå alt i måleren, lige fra den neutrale stang på hovedpanelet til NEMA 14-50 beholderen. Er dette korrekt for det neutrale?
  • Jordledningerne er afskåret 3/4 ", fastgjort fra jordbjælken ved hovedpanelet til jordklappen (?) i måleren, så igen fra jordklappen i meter til beholderen. Ingen jord fastgjort til plastikudløbet . Er dette korrekt for jorden?
  • Jeg planlægger at forlade huset ved LB, som går ned i submeter, sætter det nye submeter ved siden af den eksisterende meter (afbilledet) og fortsætter derefter ned gennem røret til garagen. Hvis jeg borer huller gennem pinde indenfor for at gøre dette, har jeg brug for bøsninger?
  • Den udvendige PVC-ledning hviler på murværkets fundament. Skal jeg sikre røret til murværket?
  • Skal jeg bruge 1 "PVC-ledning, givet 4 6-gauge ledninger?
  • Hvad andet jeg ikke nævnt vil gøre det lettere / sikrere?
  •     
    sæt MinnesotaDIY 05.08.2018 / 19:18

    1 svaret

    2

    Besvar dine spørgsmål igen:

  • Du vil bruge individuelle ledninger i ledningen her - der er ingen grund til det, der fortjener at bryde et fedt, irriterende kabel ned ad en kanal! Alle fire ledninger vil dog trækkes gennem ledningen som en gruppe - du kan suge en streng (binde en plastikpose på enden) gennem ledningen, når den er sammen, som du kan bruge til Træk ledningerne igennem.

  • Du har det fint på neutralen her - en meter til 120 / 240V split-fase service behøver det ikke. Du skal bare nede linjen og lægge neutrale sammen med en passende wirenut (eller en mekanisk skruetermisk splejsning) på dette tidspunkt.

  • Din foreslåede grundplan er også fint i betragtning af dit valg af rørledning - jeg vil foreslå at køre en ledig jordledning i stedet for en isoleret, da det sparer lidt plads i ledningen.

  • Da du kører rør gennem tappene i stedet for et kabel, behøver du ikke bøsninger af nogen art for at køre ledningen gennem hullerne i tappene. Jeg foreslår at køre den ydre ledning over vinduet forresten; På denne måde behøver du ikke at forsøge at passe en kanal bag din gasmåler.

  • Du behøver at sikre ledningen til, hvad den sidder imod med 3 'intervaller, ja. Strapping til alle andre studarbejder, hvis du løber mod sidespidsen med studs 16 "O / C - til studs 24" O / C, skal du blot lægge en ledningsrem til hver stud, gennem sidesporet. Hvis du beslutter dig for at fastgøre rørledningen til murværket, skal du bruge murforankringer eller fastgørelsesdele til rørstropperne på 3'-afstander.

  • 1 "er en passende størrelse til det løb du har planlagt, men PVC er muligvis ikke det rigtige materiale. Du foretrækker måske EMT i stedet, selv om du vil overgå til LFMC for sammensatte bøjning ved garage-end af udendørs løb i stedet for at bruge ledningslegemer til det - enten det, eller bøj EMT eller PVC til at passe ved hjælp af en rørleder.

  • Hvis du skal løbe over toppen af vinduet, så monterer jeg målerpanden, så den nederste kant ligger op med vinduets øverste kant. Det betyder, at du simpelthen kan løbe røret ud af knockouten på venstre side af måleren.

  • svar givet 06.08.2018 / 03:25