Hvis dette ledninger opfylde NEC-standarderne?

1

En inspektør tog følgende billede af et boligkreds afbryderpanel.

Hvideledningererforbundettildenneutralestang.Sorteledningererforbundettilstrømafbrydereibilledet,mendererenhvidledningblandtdem.Hvorforvilledetværeledetpåensådanmåde(snarereendensortogrødledningskiftevis)?

Bemærk:Strømafbryderpaneleterikkemærket.

EtbilledefraGoogle-billederafetafbryderpanel:

    
sæt 26.07.2016 / 20:56

3 svar

3

Den hvide ledning bruges som en ujordet (varm) leder, selv om den ikke er korrekt markeret som sådan. Ligner en temmelig stor ledning, så det giver sikkert en større 240 volt belastning. Den breaker, som den afsluttes på, skal være en dobbeltpolebryder og er sandsynligvis bedømt til 50 ampere (check håndtagetiket til bedømmelse).

Den belastning, der leveres af dette kredsløb, kræver kun 240 volt, så der kræves ikke en jordet (neutral) leder. På grund af dette vil kredsløbet blive forbundet med et kabel med to ledere (plus jord). To lederkabler fremstilles med en sort, hvid og bare (eller grøn) leder indeni. Når du bruger denne type kabel til 240 volt kredsløb, kan den hvide ledning bruges som varmeleder. Ifølge den nationale elektriske kode skal den hvide ledning markeres for at angive denne genanvendelse.

    
svar givet 26.07.2016 / 21:13
3

Dette sker på grund af de fælles farvekoder for flere ledninger. xx / 2 kabel er sort, hvid og bare. xx / 3 kabel er sort, rød, hvid og bare.

En 240V (kun) belastning som en vandvarmer behøver kun 2 ledere. Så de bruger / 2-kablet, som er sort, hvid og bare.

Men de er begge "hot", så hvid er den forkerte farve. Reglerne kræver, at dette mærkes med farvet tape eller maling. Men tidligere var markeringen ikke nødvendig, hvis brugen var tydeligvis åbenlyst . Heavy wire gør det klart, at dette er et højstrømskreds, som næsten helt sikkert er 240V, og 2-polet breaker bekræfter det.

    
svar givet 27.07.2016 / 05:04
3

Svaret er nr. brhans, gætte er korrekt. Mange vandvarmere er koblet på denne måde, fordi der ikke er neutrale i en standard 240V vandvarmer. Den hvide ledning behøver mindst 6 "andet end hvid eller grøn identifikation nogle inspektører vil have alt i kassetten identificeret (tapet eller malet). Sort er den mest almindelige farve ved hjælp af tape, men det kan også males og jeg fandt rød neglelak og Dette er også helt lovligt. Tilføjet til historie: Den ældste kodebog, jeg har brug for, er NEC 2002. Sektion 200.6 og 200.7 identificerer begge jordlederen som hvid / grå eller hvid / grå stribe langs hele længden. 310.12.C staterne ujordede ledere skal være klar til klart at skelne fra jordede og jordforbindende ledere. Så dette har været kode i temmelig lang tid.

    
svar givet 26.07.2016 / 21:09