Proper sump pit vandstand?

2

Jeg er bekymret for, at min sumppumpe ikke længere tændes, når vandet når det rette niveau. Som du kan se fra billedet er vandstanden ca. 3/4 op ad indløbsrørene. Hvilket er højt nok, så vand ikke rigtig løber ind. Skal vandstanden være under indløbsrørene? Jeg købte huset sidste år, så jeg er ikke helt sikker på pumpens alder. Jeg kan manuelt køre pumpen, men det gør det ikke rigtig godt, hvis jeg skulle få en masse regn, jeg ville skulle babysit det. Kan jeg fejlsøge den automatiske tilkobling ved at dumpe vand i gruben med en spand?

    
sæt Mike W 16.03.2015 / 16:35
kilden

2 svar

2

Vandet skal ikke være så højt i sumpen. Det skal ligge tæt på 2-3 "niveauet indeni. Dette er, hvad jeg vil kalde en sikkerhedsmargen , som gør det muligt for pumpetiden at hvile, hvis der kommer en pludselig stigning i vandet, der kommer ind fra drænfliser eller hvor det ellers kan komme ind fra (kun andet sted, jeg kan tænke på fra toppen af mit hoved ville være a / c-drænet, men du ville ikke få en bølge derfra). Hvis en pumpe skal pumpe konstant uden hvile, vil det brænde op motoren hurtigere på grund af varmeopbygning.

Der er to ting at teste. Find først floatkontakten, som skal tænde pumpen, når vandet bliver dybt nok (det skal være en kugle, der flyder i vandet et eller andet sted, måske under afløbsrørene). Rattle det rundt og se om det vil slå sumpen på. Hvis det var fast under røret, kan det bare være nødvendigt at løsne. Hvis du ramler det rundt og pumpen ikke sparker ind, kan det kun være en dårlig float switch, som du kan få en erstatning for, hvis hovedledningen løber gennem kuglebåndet (svært at forklare, men der ville være en stik inden i en stikkontakt, som den stikker ind i væggen).

Den anden ting, der skal kontrolleres, er, om pumpen selv er god (hvis tjekken ikke tændes). Hvis der er plug-in-a-plug-situationen som beskrevet ovenfor, skal du trække de to stik ud af stikkontakten, trække dem fra hinanden, sæt pumpen en (skal ligne en almindelig stik) tilbage i væggen og se hvis pumpen tændes. Hvis det gør det, kan du få en erstatningsafbryder, og du skal være gylden i mellemtiden. Hvis det ikke gør det, skal du udskifte pumpen.

Medmindre der er længere producentgaranti på en pumpe, skal du alligevel udskifte dem hvert andet år. Jeg ville vædde på, at denne ikke er blevet ændret i nogen tid. Det giver et lille stykke sind ved at gøre det. Også, hvis du ikke opretholder vedligeholdelsen på din pumpe, og en oversvømmelse følger, hvor pumpen kunne have håndteret forskellen, kan forsikringsselskabet ikke betale for oprydning og reparation, så denne vedligeholdelsesartikel er et must i mit hus.

    
svar givet 16.03.2015 / 22:30
1

På billedet ser det ud til, at dette er en Hydromatic D-A1, der bruger en membran float switch. Membranskifteren ser ud til, at det er et ældre design inden 2014, og disse sættes fast efter en periode (enten fast i på-stilling eller fast i slukket position). Den nyere switch fra Hydromatic i 2014 har ikke dette problem. Først hvad jeg ville gøre er med vandstanden op til det niveau, der ses på billedet, få en pind og tryk ned på membrankontakten (den store sorte cylinder monteret på siden af pumpen) og se om den udløser pumpen . Den næste ting, jeg ville gøre, er at trække pumpen ud af gruben og placere den udenfor, så tag en blyant / pen og læg den op i bunden af membranomskifteren i midten til hvor et hul er placeret og løft op den faktiske membran, indtil du hører et klik kommer fra det, næste gang løftes op og sænker pen / blyant for at få kontakten til at aktivere og deaktivere, og gør dette 5-10 gange, så blokerer membranen sig selv, så den aktiverer og deaktiverer korrekt . Sæt pumpen tilbage i hulen og fyld med vand. Hvis pumpen stadig ikke aktiveres, ville jeg bestille en ny membranafbryder fra Hydromatic, eller for en billigere mulighed, få en Basement Watchdog / PHCC dual float switch.

    
svar givet 30.10.2016 / 23:06