How at passe 4 "stiv aluminiumkanaludluftning ind imellem vægge, når der er en vinkelstang?

1

Jeg vil gøre, hvad disse mennesker har gjort her:

Problemeter,atjegharbracing,gårdiagonalt,ogdetforladerikkenokpladstil4"aluminiumkanaludluftningen.

Kan jeg se spændingen til den 1 sektion, hvor jeg skal passere røret?

Jeg antager ikke ..

Hvad kan jeg ellers gøre?

    
sæt Matt 16.04.2014 / 23:29
kilden

5 svar

3

Jeg ville ikke bygge det på den måde i første omgang. Glemmer en tørretumbler inden for en væg og ventilerer den gennem taget (jeg gætter her, men det er, hvad det ligner mig) bare tigger om ingen til at rense den, indtil den i sidste ende fanger brand og brænder huset ned.

Jeg for nylig re-gjorde min bryggers og opdagede en in-wall stive stålkanal ligesom den i dit billede, der ventilerede gennem taget. Det er klart, at ingen nogensinde har rengjort det på grund af irritationen af at skulle stå op på taget, og som følge heraf blev det fuldstændigt blokeret af lint og støv, med en flok uhyggelige crawlies der lever i det på grund af ubrugt og rigeligt organisk materiale under en uopnyttet periode. Ikke kun det, men en del af kanalen var blevet åben og afsatte fugtig luft lige ind i væghulrummet, som til sidst inviterede termitter ind i den væg:

Gør verden en fordel, og gem ikke dit tørretumblerarbejde inde i en indrammet mur og vent det gennem taget!

    
svar givet 17.04.2014 / 00:24
kilden
2

En ting du kunne se på, ville være flad oval kanalisering:

Dukanfådetsålillesom3"i den mindre dimension, men det vil sandsynligvis være meget sværere at finde og meget dyrere. Det vil også sammensatte problemet @iLikeDirt påpeget, da det var rent, især hvis du har overgange til at rulle rundt hvor som helst. Jeg ville også begrænse dig til en overgang af den grund - en rund oval runde ville samle et ton lint.

    
svar givet 17.04.2014 / 01:08
2

Et andet alternativ er at udbygge den ene side af væggen, der er væk fra bøjlesiden. For eksempel kan du vedhæfte 2x2s til kanten af hver stolpe for at åbne væghulrummet til en anden 1,5 ". Dette fjerner kun en lille mængde af færdig plads i rummet. Hvis du er færdig hele vejen over en vægoverflade, ville du nok næppe indse at den ene væg var "tykkere", når den var færdig.

    
svar givet 17.04.2014 / 03:51
1

Jeg er helt enig med iLikeDirt, men hvis du ikke har noget valg, kan du bruge oval kanal som dette: link

Hvis du er en sikkerhedsforanstaltning, skal du foliebånd ALLE led og lige albuer. Jeg gør det som standard selv for eksponeret kanalarbejde. Brug IKKE typiske duct tape som "duct tape" er forfærdeligt for kanal arbejde siden limen tørrer ud over tid og vil i sidste ende svigte. Et eksempel på foliebånd: link

Interessant læsning: link

    
svar givet 17.04.2014 / 01:07
0

Den bøjle du refererer til, blev sandsynligvis lagt der for at holde huset indramning firkantet indtil alle udvendige beklædning blev installeret. Mantlen tjener nu som langspænding, da den blev negleret til kode. At skære et indsnit i spændingen virker et fint alternativ, længe du inspicerer lintopbygning ved udluftning med jævne mellemrum. Efter installationen kan du sætte orkanbånd, der forbinder den bøjle, der er tynd og sheetrock kan gå over det uden at bemærke.

    
svar givet 25.05.2015 / 12:28